在不增大电缆的基础上如何提高开关灵敏度?
tester005
tester005 Lv.7
2010年10月12日 09:25:05
只看楼主

路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题倒是灵敏度校验老是过不去如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验

路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题
倒是灵敏度校验老是过不去
如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难
这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?
我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验
免费打赏
yqf6941
2010年10月12日 11:31:58
2楼
采用TT系统配电,开关选用漏电开关。
回复
tester005
2010年10月13日 09:19:36
3楼
很少见TT的 路灯
回复
angel_tyc
2010年10月13日 09:29:44
4楼
请教。科学教室讲桌处要设一个三相插座,系统图怎么画?
回复
iamcmh
2010年10月13日 09:50:26
5楼
末端接地故障时短路电流最小,可用RCD,或带接地故障保护整定的断路器。
回复
ccccyq
2010年10月13日 12:49:46
6楼
用RCD是比较稳妥的办法
回复
tester005
2010年10月13日 18:36:51
7楼
路灯用RCD的到底多不多?
回复
tester005
2010年10月13日 18:37:17
8楼
不是说用RCD的话 下雨天容易跳闸??
回复
loyal7
2010年10月13日 23:15:36
9楼
RCD能解决单相接地保护的灵敏度,但不能解决短路保护的灵敏度。
过长的线路,线路阻抗较大,短路电流较小,可能不能使保护电器可靠动作。
回复
zhenlongshan04
2010年10月14日 09:40:59
10楼
采用电子脱扣器,调到3~4倍基本上可以
不然的话加剩余电流保护装置(剩余电流整定到1A)
回复
tester005
2010年10月14日 15:00:09
11楼
用B类就可以了吧
回复