路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题倒是灵敏度校验老是过不去如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验
路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题
倒是灵敏度校验老是过不去
如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难
这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?
我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验
2楼
采用TT系统配电,开关选用漏电开关。
回复
3楼
很少见TT的 路灯
回复
4楼
请教。科学教室讲桌处要设一个三相插座,系统图怎么画?
回复
5楼
末端接地故障时短路电流最小,可用RCD,或带接地故障保护整定的断路器。
回复
6楼
用RCD是比较稳妥的办法
回复
7楼
路灯用RCD的到底多不多?
回复
8楼
不是说用RCD的话 下雨天容易跳闸??
回复
9楼
RCD能解决单相接地保护的灵敏度,但不能解决短路保护的灵敏度。
过长的线路,线路阻抗较大,短路电流较小,可能不能使保护电器可靠动作。
回复
10楼
采用电子脱扣器,调到3~4倍基本上可以
不然的话加剩余电流保护装置(剩余电流整定到1A)
回复
11楼
用B类就可以了吧
回复