在不增大电缆的基础上如何提高开关灵敏度?
tester005
tester005 Lv.7
2010年10月12日 09:25:05
只看楼主

路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题倒是灵敏度校验老是过不去如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验

路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题
倒是灵敏度校验老是过不去
如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难
这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?
我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验
免费打赏
charming8888
2010年10月18日 11:57:39
12楼
高手支招,学学了
回复
cc59534479
2010年11月09日 12:01:48
13楼
采用电子脱扣器,调到3~4倍基本上可以
不然的话加剩余电流保护装置(剩余电流整定到1A)
回复
whlandwq
2010年11月09日 14:55:34
14楼
采用TT系统
每盏路灯安装小额定电流的断路器或者熔断器
兼做短路防护与接地故障防护。
回复
szdzjy
2010年11月12日 10:58:53
15楼
RCD能解决单相接地保护的灵敏度,但不能解决短路保护的灵敏度
回复
szdzjy
2010年11月12日 10:59:43
16楼
不要忽略了熔断器的使用
回复
z425286480
2010年11月12日 11:28:26
17楼
学习了
小型的
回复