自喷和消火栓在室外能否公用一套管道?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2006年02月08日 14:03:56
只看楼主

一个单层厂房,局部二层是仓库,室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,市政引入管为一根200的,喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米分别设消火栓泵和喷淋泵消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?请多指教!

一个单层厂房,局部二层是仓库,
室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,
市政引入管为一根200的,
喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米
分别设消火栓泵和喷淋泵
消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?
另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?
请多指教!
免费打赏
liangmingju
2006年02月11日 15:27:07
12楼
一、1、常压能保证的基础上,可以不设水泵房;
2、室内栓为环型管网,并在报警阀前分支。
二、1、常压不足,加设泵房,可以共用水泵,以喷淋压力为出水压;
2、但必须在报警阀前分开,室内栓管网环型设置,并加设减压孔板。
回复