一个单层厂房,局部二层是仓库,室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,市政引入管为一根200的,喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米分别设消火栓泵和喷淋泵消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?请多指教!
一个单层厂房,局部二层是仓库,
室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,
市政引入管为一根200的,
喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米
分别设消火栓泵和喷淋泵
消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?
另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?
请多指教!
2楼
不可以共用,两者会同时使用,两套泵同时启动,岂不乱套?
分开设置,消火栓管网成环,喷淋可以支状管,最好在报警阀前成环。
回复
3楼
谢谢你,
如果消火栓系统由市政管网直接供给,但用水量为45L/S,
而且,市政引入管为一根,需要设消防水池
这个消火栓消防水池能否不设消防泵,
只留一个供消防车取水的取水口?
回复
4楼
《建规》上写了应分开设置,但如果必须共用,需要在报警阀前分开。
回复
5楼
是的
需要注意的问题:
1、室外用水量45L/S,引入管径好像应该在DN200以上,具体手头没有手册,可以查一下,流速不要超过1.5米/秒
2、消防水池的取水口距离建筑有一定的要求,多层〉15米,高层〉5米。
回复
6楼
有,应该是在湿式报警阀前可以共用一条管道。
回复
7楼
建规第8.6.1第八条规定:室内消火栓给水系统与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。
回复
8楼
消火栓系统室内外均须成环,
自喷系统:当自喷系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环装供水管道,(喷规 10.1.4条)
回复
9楼
不能合在一起,分开清清爽爽的.
回复
10楼
现规范在此点的陈述上是有欠缺的,请教过规范编制人员,如果合用管道应该是水泵也是合用,新规范(送审稿)已经修改了此条,搂主的泵不是合用的,故不存在合用管道的可能性,设想两台扬程不一样的泵在消防时如果同时启动会造成什么情况?
回复
11楼
合用还有一个坏处:喷淋系统由于是自动系统,最忌讳上面加很多阀门,即使加也要信号阀,而消火栓环上有许多检修阀门,难道也都搞成信号阀门?
回复