phc管桩间距问题
shijingtang
2010年10月06日 12:58:56
只看楼主

请教个问题,phc管桩间距在地基规范中要求是不小于4d(饱和黏性土),但是有时好像是不是3.5d也可以呢?大家有没有用到3.5d的时候呢?如果布phc管桩,桩距3.5d,审图时是否能通过呢?

请教个问题,phc管桩间距在地基规范中要求是不小于4d(饱和黏性土),但是有时好像是不是3.5d也可以呢?大家有没有用到3.5d的时候呢?如果布phc管桩,桩距3.5d,审图时是否能通过呢?
免费打赏
zhangkaifendou
2017年03月07日 15:55:24
2楼
一般是4d,按挤土桩的要求
回复
云海0789
2017年03月07日 15:59:48
3楼
部分挤土桩可以3.5D
回复