jeffsong
jeffsong Lv.2
2002年03月25日 14:05:17
只看楼主

小弟目前正在做一个地下停车库喷淋系统设计,因为车库顶覆土较厚, 车库内梁布置得很密,都是每隔2米一根的井字梁,且最小的梁也有0.5米高。根据2001年版的《自喷》规范,车库只能用直立型喷头,且喷头溅水盘距顶板最大不能超过150毫米。为了满足规范要求,只能在每个井字梁中间布置一个喷头,喷头间距只有2米,结果按作用面积计算出的设计水量竟然接近60升/秒!这样不仅泵选得很大,而且水池也得增大很多,不知有没有什么办法可以增大喷头间距又不违反规范?请各位大虾不吝赐教。

2002年03月25日 16:30:10
2楼
1 和结构专业协商,要求其梁向上翻。
2 如果层高足够,喷头向下安装,加集热板。
3 若非要向上安装,也不一定2米一个,按规范只要满足喷头与梁的间距就行了。
回复
xt213
2002年03月25日 16:48:27
3楼
最好是梁往上翻,结构作出处理,地下车库层高也高一些。
回复
jeffsong
2002年03月25日 23:02:12
4楼
唉,让结构专业改图谈何容易.tch兄建议喷头向下安装加集热板的方法小弟也曾想过,但规范明确规定,不作吊顶且横管布置在梁下的场所应采用直立型喷头,奈何!而且无法满足规范中喷头与梁间距的要求,因为最小的梁也有0.5米,所以喷头只能2米一个。
不知为何新规范为何规定得如此死板,难道下垂喷头加集热板的方法不可靠?
回复
tx
2002年03月26日 00:36:09
5楼
规范就是规范,中危Ⅱ级喷头最大间距3.60米,若柱网开间为7.50-8.10米时,每间布置两排喷头超距,布置三排喷头又显过多,再加上梁及风管的影响,喷头是多了又多.
回复
truck
2002年03月28日 16:19:38
6楼
这问题没法解决,需要和当地消防部门商量.
回复
cfh
2002年03月31日 11:40:14
7楼
比较简单的办法是设置吊顶。不知甲方同意不。如果没有吊顶也只要考虑喷头与梁的距离满足规范要求,喷头不必布置那么多。
回复
刘峰
2002年03月31日 12:09:00
8楼
这的确是个设计难题,我认为最好是吊顶或采用反梁,否则,只有采用组合式方式,
布置喷头,首先喷头布置不能简单的采用正方形布置,应当正方形、矩形、平行四边形组合布置,尽量满足每个车位上方都有喷头,另外,超过600mm的梁可以划分防烟分区,也就是可以划分集热部位,因此,在超过600mm的梁两侧,喷头不受间距限制,再没办法的情况下,可以局部设置集热板。最后逼的没办法了,就采用闭式和开式组合的自动喷水灭火系统。这是本人的一点浅见
回复
刘峰
2002年03月31日 12:34:17
9楼
还有,就是梁下布置喷头,总之,这是个优化设计问题,必须综合考虑
回复
strimp
2002年04月04日 21:53:18
10楼
那条写的是,需要用直立喷头啊,我怎么没有看见啊
回复
mercury
2002年04月04日 22:59:34
11楼
我认为,应该象国家有关部门提出,下次修改规范时,加入一条:

“在提高喷水强度的情况下,可以按比例降低喷水作用面积。”

我认为,这符合灭火的规律------集中力量打歼灭站。

回复