消防泵房可不可以设在消防水池的正下方
guguaikitty
2006年01月20日 10:08:37
只看楼主

消防泵房可不可以设在消防水池的正下方,而且在池底开孔与主泵和稳压泵连接,这样设计行吗,有没有依据?哪位知道,快告诉我。QQ29012431,知道的请发QQ给我,谢谢!

消防泵房可不可以设在消防水池的正下方,而且在池底开孔与主泵和稳压泵连接,这样设计行吗,有没有依据?哪位知道,快告诉我。QQ29012431,知道的请发QQ给我,谢谢!
免费打赏
tch
2006年02月05日 21:01:09
12楼
这样做还真有点特别
回复
小河湾湾
2006年02月06日 11:26:08
13楼
最好不要设在水池下面,可以设在旁边啊。设在下面第一是检修不便,第二是操作不便,第三是防水要求高,结构要求复杂。什么事都没有绝对,你要设当然也可以,但要考虑一个最佳方案。
回复
xfd831
2006年02月06日 14:55:24
14楼
我觉得水泵放下面应该没问题,就是把配电柜等挪到外面去,如果不能挪,那配电柜放置处再做防水处理,比如砌墙\上面封盖怎么样?
回复
liuersi
2006年02月09日 15:33:26
15楼
赞同楼上的。
回复
zhangfengguo2000
2006年02月10日 21:02:04
16楼
消防泵房可不可以设在消防水池的正下方,因为水池漏水会吧水泵电机淹水,造成电机短路,无法供应消防水
回复
guguaikitty
2006年02月14日 10:52:10
17楼
十分感谢!谢谢大家!
回复
waterzxr
2006年02月14日 11:22:12
18楼
泵房不能在水池下面,因为水泵电机及配电回路都是电气设备,你违反了GB50015-2003第3.5.7条和第3.5.8条,在出图之前赶快调整方案吧!
回复
tmgzh
2006年02月26日 06:23:36
19楼
我是搞水电设计的,按电气规范,消防泵不允许设在水池下面。
回复