多个防火分区的水流指示器可以串联吗?电气专业应该可以判断处火灾具体发生在哪个防火分区。串联可以减少管道交叉。
多个防火分区的水流指示器可以串联吗?电气专业应该可以判断处火灾具体发生在哪个防火分区。
串联可以减少管道交叉。
2楼
多个防火分区的水流指示器不可以串联,电气专业可以判断处火灾具体发生在哪个防火分区是另外一回事。
回复
3楼
道理上来说不应该串联,因为如果串联,串在后面的的那个指示器位置水流动,前面的那个也会动作,会造成控制中心不能精确定位火灾位置,如果串多了,那更是搞不清楚了。
不过规范上面我没有查到具体的规定,哪位看见,告诉我们一声,大家也学习了。
回复
4楼
不同防火分区最好设置独立水流指示器,好像在那看到过,一时想不起来了
回复
5楼
绝对不能,理由是同3楼,规范上虽然没有直接说出不能串联,但可以从水流指示器的作用看出来的
回复
6楼
我觉得不要那么标新立异了,还是按常规作法吧。
回复
7楼
当然不能串联了,我不知道楼主怎么从电气上判断是哪个有动作。
回复