一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路:1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。
一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路:
1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。
2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。
3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。
4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。
不知各位怎样处理这个问题?
2楼
上次设计也遇见这个问题,的确很麻烦,但是最后我还是每间商铺都设了水流指示器。严格按规范作吧
回复
3楼
我咨询过本地消防局,
答复可以每层设一个,即两层就设两个。
审图和消防报批都通过。
不知最后消防验收怎样,还没施工。
要是真设那么多,怕电气的肯定会叫我教条。
哈哈。
回复
4楼
个人理解:
1,商铺不连同,不一定属于多个防火分区.是不是还是以防火分区划分比较好.
2,如果考虑分开指示事故位置,那么大商场同为一个防火分区里面的不同出租铺面,是否也要分开指示?
3,现在商铺一般以买方要求为主来卖房,如果某位大款买了多个相邻商铺,要求中间填充墙打掉,分开指示岂不是有点多余?
4,我这里没有见过分开独立商铺做水流指示的,但是几位同行当地是否要求必须这样?个人感觉这个要求有点不合理.
5,至于两层要分开设置水流指示的,我们大商场只要两层为一个防火分区,设置一个指示器也可以的---当然最好同时也分楼层设置.
回复
5楼
同意4楼,对第五点保留意见,呵呵
回复
6楼
同意四楼的意见
回复
7楼
我觉得每个防火分区设一个就可以了,规范里说了防火分区最好不跨层,所以指示器最好不要两层共用一个。
回复