现有一工程 所有的设备全部放在二楼 中置柜也放在二楼 请教各位 中置柜的基础该做成多高呢 800mm觉得太高了?
现有一工程 所有的设备全部放在二楼 中置柜也放在二楼 请教各位 中置柜的基础该做成多高呢 800mm觉得太高了?
2楼
我这里是改造的项目,选用的600MM钢结构,还不错。
回复
3楼
配电室在二层,高压开关柜(中置式)的进出电缆如何走?一层是电缆夹层吗?如不是,是否考虑在一层顶部用电缆桥架(槽盒),需要二条,柜前对下为控制电缆,柜后对下为主电缆。
高压开关柜(中置式)一般柜深在1350~1750mm之间,在开关柜基础槽钢下面和两槽钢之间的中线应有钢筋混凝土梁,梁高在300~400mm左右,梁宽在250~350mm左右,楼板根据开关柜电缆穿孔位置预留电缆孔(控制电缆孔为50X250,主电缆孔根据各柜情况定,可以是圆孔,也可以是方洞)。
回复
4楼
这种情况在做避难层的电房时也遇到过,供电局要求垫高800MM来做
回复
5楼
电缆上进上出即可
回复
6楼
区管说的有理
回复
7楼
中置柜柜高2300,再垫高800,就已经3100,差不多到顶了,如果柜顶还有小母线,如何检修?
回复
8楼
一楼是发电机室 以前有做过在地下室的 是垫高了800,现在在二楼 本想也垫高800的 800+2300 都4100了 是不是太高了 想做一个600的砖砌电缆沟 电缆在一楼有个井 穿钢管上到二楼沟底 不知这样行不行 还有中置柜的前面 有的留2200 有的留2500 规范上写的是小车长+900 小车长度都不同的吗?
回复
9楼
不好意思 是3100 打错了
回复
10楼
还有一个问题 就是带外壳变压器能不能贴着低压柜放 (我就是搜索这个问题 看到精彩的发贴进来的 :lol ) 我看了规范 觉得应该也是行了 这个变压器 业主写的是IPX4 应该是写错了 应该是IP4X 那就用IP40的 规范上IP3X就行了 IP40更应该没问题了 问了出图的设计院 他说可能不行 有点困惑
回复
11楼
------------------------
带外壳的干式变压器能贴着低压柜放,发电厂的厂用电部分现在大多这么设计的!
回复