管子外面50mm玻璃棉保温,然后20mm硅酸钙保温,外面两油一布。设计是这样设计的,但在实际施工中,硅酸钙包在玻璃棉外面,一压很容易裂掉,各DX们觉得这样做行不行?
管子外面50mm玻璃棉保温,然后20mm硅酸钙保温,外面两油一布。
设计是这样设计的,但在实际施工中,硅酸钙包在玻璃棉外面,一压很容易裂掉,各DX们觉得这样做行不行?
2楼
加铁丝网就不容易裂掉
回复
3楼
估计会有问题的.玻璃棉要吸水的.现在不是有管中管吗,那种保温效果很好的.而且z强度也好.不容易坏.
回复
4楼
就是那种芯管加套管吧。。。
因为用的量不是很多,特地去订货的话,比较麻烦。
我也觉得这样做的话,防水和防腐比较难做,如果保温后再用混凝土浇捣密实,这种方法如何?
回复
5楼
混凝土怎么浇捣?如果浇在两油一布外面,你是做模子浇捣还是直接整体浇捣?这种现场施工的质量也很难保证,而且以后检修很不便.如果还没开始施工的话,可以考虑采用聚氨酯发泡(外包套管,其实也就是管中管的制作方法).你们施工的地方地下水位怎么样?不能做管沟吗?
回复
6楼
直接整体浇捣,管子密封在里面,这样的话当然就不考虑检修了,管子埋在混凝土里面应该可以用很长时间吧。。。
本来是要做管沟的,不过甲方不做,没办法。地下水位么应该还好。
回复
7楼
以下是引用greatshark在2006-01-13 21:07:46.0发表的内容:
直接整体浇捣,管子密封在里面,这样的话当然就不考虑检修了,管子埋在混凝土里面应该可以用很长时间吧。。。
直接浇捣也可以(如果不考虑造价).但防水及抗震性能还是要差点,而且整个造价估计不会比管中管低.如果甲方同意,那就由他吧.应该签联系单.
回复
8楼
地埋管使用塑料外包软管,内部聚氨脂发泡形式的成本不是很高,采暖管道的地埋管有很多采用这种形式。而且各地的当地都有专门做这种保温的小厂子。
回复
9楼
加铁丝网就不容易裂掉
,我比较支持二楼的,我在天面上一般这样做
回复
10楼
直埋的管不应采用玻璃面做保温,因为容易吸水,可以考虑泡沫塑料加外保护层。
回复
11楼
建议用聚氨脂保温材料保温,如果能保证不泡水里,效果很好.
回复