箱变里要求高压柜装VS1型断路器,除了KYN系列的柜子,还有什么好的方案啊?把中置柜装在箱变里,我本人没有什么经验啊

箱变里要求高压柜装VS1型断路器,除了KYN系列的柜子,还有什么好的方案啊?
把中置柜装在箱变里,我本人没有什么经验啊
免费打赏
loo0134
2007年03月23日 11:07:25
12楼
你都要求装VS1的开关了,也没得多少选择了!!!
要不改装环网柜,经济又实惠。。。。
回复
lhjun150212
2007年03月23日 13:17:37
13楼
侧装式固定型VS1开关可装在环网柜内。
回复
juju-snz
2009年05月20日 15:23:38
14楼
装那种柜子都可以.不过KYN28操作和维修时需要拉出手车,柜子前面的通道就要大一些,只要你的箱变外形允许就可以了.如果用户要求箱变外形尽可能小,最好选固定柜.
回复
yyed
2009年05月20日 16:22:16
15楼
上海建猷电气有限公司是一家集高低压电气柜、电力变压器、电缆附件、绝缘子与避雷器、输配电电力金具等电力产品销售公司,诚实守信,交易安全,产品销往全国各省市,并赢得各地电力部门的一致好评,希望能与更多的业内人士达成共识,共谋发展,做大做强,为祖国电力事业贡献一份力!
联系电话:15821680669 杨经理
回复
crazy1120
2009年05月24日 22:18:51
16楼
貌似里面装的是HXGN15的环网柜吧
回复
lingxuct
2009年05月25日 06:07:43
17楼
箱变里装中置柜,有点象“破草房里停高级轿车”,不太相配?
箱变的壳体寿命远比中置柜短,箱体破损后中置柜怎么处理?
中置柜为什么不放到建筑内?

如果箱变不是高压配电,只给一台变压器供电,就把高压电缆直接挂在变压器高压套管上(或装一台负荷开关),可少化10多W钱呢!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-25 06:09 编辑 ]
回复
sheep887
2009年05月25日 09:22:35
18楼
"小型化的中置柜"尺寸能做到多少米高呀?
回复
wutaixiong
2009年05月25日 10:57:29
19楼
箱变里要求高压柜装VS1型断路器一般出现在1350KVA以上容量的箱变里,很多规定负荷开关柜的最大容量为1250KVA以下,有的地方甚至规定在800KVA以下。但随着用时代的发展,现在1600KVA、2000KVA、2500KVA的箱变也不断被应用到工程中去,而超过1250KVA的必须使用断路器开断,在采用断路器开断的箱变中,往往受空间的限制采用固定柜比较多。现在随着中置柜的小型化和中置柜本身的优点,中置柜被不断的应用到箱变中。

[ 本帖最后由 wutaixiong 于 2009-5-25 10:58 编辑 ]
回复
qianshanwanshuis
2009年06月04日 14:05:46
20楼
装XGN66柜满足条件
回复
huanglongmiao
2009年06月05日 11:30:27
21楼
直接装就行了,可以单排布置,也可以双排布置