160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?
cool-man
cool-man Lv.2
2006年01月13日 12:00:26
来自于制冷技术
只看楼主

160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?

160KW的冷冻机组的排风量是多少?如何计算?
免费打赏
zys0000
2006年01月13日 12:54:38
2楼
按冷冻机房的体积和换气次数进行计算,换气次数可按5次/小时计算
回复
zys0000
2006年01月13日 12:58:26
3楼
排风量=换气次数 * 冷冻机房体积
换气次数按5次/小时
回复
wgj1207
2006年01月13日 15:39:20
4楼
2楼的误会楼主的意思了吧,楼主说的是机组的排风量。
回复
zys0000
2006年01月13日 16:07:57
5楼
是风冷冷水机组么?
是计算风冷冷凝器的排风量么?
回复
cool-man
2006年01月14日 14:21:33
6楼
是的。
5楼问的就是我想知道的。
回复
zys0000
2006年01月14日 14:30:49
7楼
不同厂家的产品是不一样的,
“开利”30RA160冷凝器的的总风量是11600L/S(高速)
回复
cool-man
2006年01月14日 14:40:02
8楼
可有经验公式提供参考?
我计算的可能有偏差。
回复
quandunhai
2006年01月15日 11:28:30
9楼
应该是160*440~470M3/H每小时,这是开利的维修常用数据。
回复
dongzhesheng@co163
2006年01月15日 12:39:25
10楼
关于风冷机组的冷凝器风量,可以按公式V=Q冷/(p×c×(t出风-t进风))计算。
式中:V就是你要得到的冷凝器风量,以m3/s为单位;
Q冷是冷凝热负荷,以KW为单位,可按(制冷量×1.3)估算;
p是空气密度,以Kg/m3为单位,在通常冷凝工况下,可取p=1.1Kg/m3;
c是空气定压比热,以KJ/(Kg×度)为单位,可按c=1.01KJ/(Kg×度)取值;
(t出风-t进风)是冷凝器进、出风温度差,以度为单位,可按(t出风-t进风)=7~8度取值。
回复
cool-man
2006年02月08日 11:21:00
11楼
谢谢啦!