俺干的是个小电厂,6MW的小机组,大约2个月了,出现了这个问题:有“10kvI段母线接地”“#1线路接地”的信号发出,察看母线和#1线路都没有问题,绝缘监察电压表也没有明显的指示,信号继电器还没有掉牌,而过一两个小时光字牌就熄灭了,查了好久,就是始终没查出问题,不知有哪位好心人能帮帮忙。 小弟谢谢了!!!

俺干的是个小电厂,6MW的小机组,大约2个月了,出现了这个问题:有“10kvI段母线接地”“#1线路接地”的信号发出,察看母线和#1线路都没有问题,绝缘监察电压表也没有明显的指示,信号继电器还没有掉牌,而过一两个小时光字牌就熄灭了,查了好久,就是始终没查出问题,不知有哪位好心人能帮帮忙。 小弟谢谢了!!!
免费打赏
zhh_1977
2006年01月11日 09:59:31
2楼
发错版块了,呵呵
回复
石大头
2006年01月11日 10:26:35
3楼



就是!就是!!以后注意发帖位置!!我帮你转道电厂阪块!!
回复
tcchezhong
2006年01月11日 10:36:31
4楼
应该检查母线上连接的所有回路。如果确实没有接地点的话,应该是谐波造成的。
另外,你可以看一下《零序电流哪来的》第三页,我的回复。
回复
tcchezhong
2006年01月11日 10:40:50
5楼
是第二页最后。
回复
gyw2006
2006年01月11日 16:05:14
6楼
首先要搞清楚母线PT的接法,一般为三相五柱式的,二次绕组的接地点在哪?
是N相还是B相.如果是B相接地的话,N相间隙击穿也是有可能的.
回复
zhoukeke5
2006年01月14日 22:36:37
7楼
老大们谢谢你们的提醒啊 感谢极了