高层中的弱电竖井内的接地母线材质选择
miao20090909
2010年11月23日 21:03:22
来自于防雷减灾
只看楼主

高层中的弱电竖井内的接地母线,必须采用扁铜吗,热镀锌扁钢可以吗

高层中的弱电竖井内的接地母线,必须采用扁铜吗,热镀锌扁钢可以吗
免费打赏
加肥猫
2010年11月25日 17:32:55
2楼
热扁钢可以,截面满足要求就行
回复
liangzhonglee
2010年12月04日 15:25:19
3楼
用-40*4的镀锌扁钢就可以了,但需注意上下两端均应接地!
回复

相关推荐