请教:冬季如何对垫层及地基进行保温
songjianyi11
2010年09月20日 21:17:58
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!
本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
免费打赏
xiaohe3
2010年09月26日 17:50:12
62楼
这个倒是没有遇到过,不过关键是冻土怎么处理?冻土解冻后是否要进行地基处理?
回复
wangguangjing04
2010年09月26日 20:01:05
63楼
添加剂好像只能管到-20°C,再多了就不行了,没有这方面经验,帮不了啊,这也太冷了吧添加剂好像只能管到-20°C,再多了就不行了,没有这方面经验,帮不了啊,这也太冷了吧
回复
lyzglp
2010年09月26日 21:45:33
64楼
1、如果冬季来临之前,只能完成基础垫层,最好基坑不要开挖,到春季再施工。
2、如果,基坑已经开挖到基底标高处,首先降水不能停;其次在砼表面覆塑料薄膜,加草垫三层以上。
回复
hw178诸神
2010年09月26日 22:15:57
65楼
我目前也遇到同样的问题,
回复
yang98gb
2010年09月27日 08:27:34
66楼
冬天施工要注意这么多啊~~以后遇到问题就要注意了!谢谢分享问题!
回复
quanyangping
2010年09月27日 08:46:53
67楼
学习 都回答得很棒
回复
fzchen980616
2010年09月27日 08:51:15
68楼
哎,寒冷地区?。。。。。没去过!帮不了忙,谢谢分享!
回复
jetswallow
2010年09月27日 09:13:43
69楼
我们现在的工程和你的夜差不多,不过基坑是20米深的,现在还在做基坑支护!
回复
wangqiminid
2010年09月27日 09:40:57
70楼
如果要达到预计结果,需要以下几个条件:
1、当地最大冻结深度超过1.5米、冰层冻结厚度超过1.5米。
2、地下水位没有那么准确,而是在垫层上下各自1米之内。
3、项目处在离大型存水库区很近,且库区容水量很大、水位很高,
4、项目处在“背阴”面或在“风口”处。
5、垫层下持力层土质较差或属容易吸水饱和土质。
如果达不到上述条件,垫层很难“报废”了,因为条件其反,可以说绝大部分垫层都能保住,最简单使用的办法是:将垫层预先“分隔”,用双片无齿锯将垫层切割成6*6米左右区域块,(双片距离可在20~40mm之间)这样会减少返工量,把损失降到最低,因为垫层的作用不受此限制,明年可局部处理一下即可进行下道工序了。希望能帮上你!!