请教:冬季如何对垫层及地基进行保温
songjianyi11
2010年09月20日 21:17:58
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!
本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
免费打赏
houaihua_668
2010年09月25日 21:23:55
52楼
我觉得应该是情况而定,没必要花费很高代价的话,可以延期施工。这样经济些,但是如果不能延期,则采取相应的措施·····
回复
ddzz520
2010年09月25日 21:42:27
53楼
力争进步:victory: ......
回复
ddzz520
2010年09月25日 21:43:49
54楼
:lol ..........
回复
351668093
2010年09月25日 21:59:26
55楼
学习、学习……
回复
whdlsjyczl
2010年09月25日 22:24:26
56楼
长了见识,学习
回复
kingszeng
2010年09月26日 10:37:23
57楼
简单处理
现状:只能施工到垫层结束,垫层高程可以说处在水位线一下1.5~2米一下,无法降低水位,施工面积一定很大。
预计结果:
自然会发展到垫层被冻胀、凸起、开裂。
预计结果应具备的条件:
如果要达到预计结果,需要以下几个条件:
1、当地最大冻结深度超过1.5米、冰层冻结厚度超过1.5米。
2、地下水位没有那么准确,而是在垫层上下各自1米之内。
3、项目处在离大型存水库区很近,且库区容水量很大、水位很高,
4、项目处在“背阴”面或在“风口”处。
5、垫层下持力层土质较差或属容易吸水饱和土质。
如果达不到上述条件,垫层很难“报废”了,因为条件其反,可以说绝大部分垫层都能保住,最简单使用的办法是:将垫层预先“分隔”,用双片无齿锯将垫层切割成6*6米左右区域块,(双片距离可在20~40mm之间)这样会减少返工量,把损失降到最低,因为垫层的作用不受此限制,明年可局部处理一下即可进行下道工序了。
回复
kingszeng
2010年09月26日 10:38:05
58楼
1、当地最大冻结深度超过1.5米、冰层冻结厚度超过1.5米。
2、地下水位没有那么准确,而是在垫层上下各自1米之内。
3、项目处在离大型存水库区很近,且库区容水量很大、水位很高,
4、项目处在“背阴”面或在“风口”处。
5、垫层下持力层土质较差或属容易吸水饱和土质。
回复