请问大家厂房的防火卷帘门和水幕的问题!~~
zhandie
zhandie Lv.2
2006年01月09日 22:29:16
只看楼主

本人也是第一次画厂房的图纸,可在消防这方面没有通过,主要是厂房为没有设置防火卷帘和水幕,厂房的生产类别为丁类,耐火等级为二级,规范上防火分区最大为4000平方米,厂房总建筑面积为12000平方米,请问要设置什么样的防火卷帘门和水幕,在图纸上怎么样表示?

本人也是第一次画厂房的图纸,可在消防这方面没有通过,主要是厂房为没有设置防火卷帘和水幕,厂房的生产类别为丁类,耐火等级为二级,规范上防火分区最大为4000平方米,厂房总建筑面积为12000平方米,请问要设置什么样的防火卷帘门和水幕,在图纸上怎么样表示?
免费打赏
ah-wangjun
2006年01月10日 02:40:02
2楼
你说防火分区最大4000,那应该是高层厂房,如不是丁类二级应没有面积限制,防火卷帘和水幕选一即可,建议防火卷帘,水幕封堵只适合洞口,而且尺寸要小于15米x8米。
回复