今年考试下午的做了挺充分的准备,可是考完下来感觉很不好,能记起来的我已经错了有十几道题了1、就是那简单的模拟电子三极管的状态判断,看到题就想发射节正偏集电节反偏,就选了放大状态,实际应该是截止或饱和,如果是放大BE间就不可能是4V了2、板间场强的题,我选了10的12次方的答案,应该是10的6次方的3、还是模电的反馈那道,本来选电压串联负反馈的,可是后来检查室鬼使神差改成电压并联负反馈了,改错了,郁闷
今年考试下午的做了挺充分的准备,可是考完下来感觉很不好,能记起来的我已经错了有十几道题了
1、就是那简单的模拟电子三极管的状态判断,看到题就想发射节正偏集电节反偏,就选了放大状态,实际应该是截止或饱和,如果是放大BE间就不可能是4V了
2、板间场强的题,我选了10的12次方的答案,应该是10的6次方的
3、还是模电的反馈那道,本来选电压串联负反馈的,可是后来检查室鬼使神差改成电压并联负反馈了,改错了,郁闷
4、分裂电抗器那道,应该选D,我题目看错了,以为是让选错的就选了正常时是0.5的那个,唉
5、ZNO避雷器,应该选择非线性的答案,我错选了电抗的那个答案了,就记着是因为电抗变化起到避雷作用了,原来这就是非线性
6、变压器空载损耗那个,我选不变,实际电压升高,励磁电流增大,空载损耗增加
7、电路的,电容电感串并联要求电阻上有功功率的,1000的谐波电容电感串联谐振,电压应该全加在电阻上,我竟然认为就直流加在电阻上了
8、测高压电压用什么表的那题,我选了静电电压表,看书静电电压表可以测500KV以上电压
9、求us那道,蒙的A-1/8A,这题就算出电阻是1/3,电压怎么都没算出来
10、求输电线路长度那道。我算出来是0.147波长,没有答案,我选了0.362波长的答案,个人觉得应该是0.162的是对的
11、入线路阻抗是300欧600KV求电缆电压的那题,我算出是300,没有答案,选了A125
12、三相电路里三相电阻三角形接法求负载功率的,平时看的最多的题,竟让用了很长时间没算出来,蒙了一个C
还有不少都是蒙的
13、A相短路的那题,算出来短路电流是1.33,B相电压没算,猜了一个6.05
能记起来的暂时就这些,这样错的至少在15题以上,还不包括那些没印象,瞎猜的题,看来明年有的重新基础考试了。
没想起来的,请大家多多补充。
32楼
无功,从电压高向电压低传输
有功,电压相位超前相电压滞后传输,还是电压相位滞后相电压超前传输,考试的时候懵了不知道选的哪个了
回复
33楼
兄弟,你跟我一样啊,就是这道题,算出来的话那个阻抗最起码大于4的,但如果选c的话,那电流有名值是不对的。所以我选了b的。有同感啊!!交个朋友
3、有一道三相短路的,叫你求短路阻抗标么值和短路电流有名值的。我觉得题目答案有错吧。最终我选了个B(3.多,和2.45),其他答案的话标么值的倒数乘以短路电流基准值是不对应的!!
我选的也是B,自己算了没有答案,后来和你用的同一种方法。
回复
34楼
兄弟,我和你一样很有感触啊,就是US和那个无功计算,耗我时间不说,还没算出来啊:Q
回复
35楼
6、变压器空载损耗那个,我选不变,实际电压升高,励磁电流增大,空载损耗增加
(这题我觉得选不变是对的啊,变压器的空载损耗是铁耗和机械损耗,这些都是不变损耗啊,励磁电流增加只会增加铜耗)
其他你回答的很好,就是这一题,我觉得需要商量,在大家印象中铁耗是不变损耗,铜耗是可变损耗,但是我看了许多书,说铁耗就是取决于一次测所加的电压,电压变了铁耗就变。我理解是这样的
回复
36楼
是半球!我算了也是A15.92,这个不会错了:victory:
回复
37楼
回#32
还有一题,是有关有功无功功率传输方向的题,不知道大家还记得不。
无功,从电压高向电压低传输
有功,电压相位超前相电压滞后传输,还是电压相位滞后相电压超前传输,考试的时候懵了不知道选的哪个了
(有功电压从相位超前的流向电压相位滞后的,选D,但题中不是说超前与滞后,而是说相位大与小)
回复
38楼
兄弟,我也觉得奇怪啊,我总是怀疑真题答案有错,为什么选D呢,书上说的是增大了4倍的啊!!
回复
39楼
你说的没错,这个答案是D,就是你的说法
回复
40楼
大家多点回忆和沟通,趁早弄明白啊
回复
41楼
回#35
(谢谢你指出问题,我也再查查书,争取大家找出正确答案)
回复