求助:120米污水管道过河,贴水面架管
hsymy
hsymy Lv.2
2010年09月17日 09:57:56
只看楼主

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L 1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L

1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?
2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?
3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。

挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。
免费打赏
jessiechang
2010年09月20日 09:09:37
22楼
我刚做了一个穿越河道的,有90m管线,采用PE管,埋在河水冲刷线以下,计算让结构配了些配重块

楼主可以采用玻璃钢管或者PE管,钢管是不行的,内外防腐要求都很严
回复
zxhaizw
2010年09月20日 10:05:26
23楼
120米污水管道过河,贴水面架管,倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定
可以拿规范跟业主沟通, 不符合规范怎么行的通
回复
hsymy
2010年09月20日 11:00:11
24楼
谢谢大家~~

管道DN1200,过河处上游有两座橡胶拦水坝,因此不通航
很多具体资料比如河道横断、管道坡度、设计水面标高、河水流速等等,业主还没发过来:L

目前暂时找了份桥梁的盖梁与桩基改图。。。:L
回复
bymq1115
2010年09月20日 14:10:26
25楼
是你在做设计而不是甲方,出了问题你要负责任的,所以一般情况下千万不要这么做。
回复
yqz9527
2010年09月20日 14:18:27
26楼
倒虹不做的原因是什么呢
回复
yjfcuv2008
2010年09月20日 14:48:34
27楼
甲方都是这样的,要是很专业,你就失业了,和甲方再沟通一下
回复
dxl_lxj
2010年09月20日 15:25:57
28楼
1200mm的管道,120m长,要放在水面上,这一般人很难想出来的办法。1200的倒虹管清通不是不可能啊
回复
bluebird-flash
2010年09月20日 17:08:14
29楼
1200mm管子标高难道还在水面以上?刚从泵站出来的吗?污水采用钢管可以是可以的,就是内外均需要做防腐处理,外面虽然是河水,但也有一定的腐蚀性,再加上日晒雨淋难免生锈。为保证钢管牢固,必要的探伤要先进。必须达到100%。最好还是建议倒虹吸~~
回复
tang1193
2010年09月20日 17:19:33
30楼
这个不太懂,希望你能找到解决办法
回复
健康快乐每一天
2010年09月20日 23:44:40
31楼
想进一步了解情况:贴水面过河,是压力管吗?如果不是,重力流的话1200mm,这么大的管道为什么埋深这么浅。先建议你采取解决方式:
1、要请建设单位给你提供该河道管理单位及当地规划部门同意此工程贴水面过河的批复,因为一般河道管理部门和规划部门是不会同意这么做的。
2、如果同意,这么不符合常理的设计应该放弃,这个损失与设计执照相比后者重要。
3、采取保守加坚固的设计方案,提高工程投资,估计建设单位看到投资高也需会改为倒虹,采用顶管施工。
以上解决方案纯属非技术性解决方案,仅供参考。
回复

相关推荐