由计算的冲刷深度(从水面算起)减去水深(再加上安全值即为建筑物埋深),那这个安全值一般取多少呢?项目为污水管道,没有通航要求的河道
由计算的冲刷深度(从水面算起)减去水深(再加上安全值即为建筑物埋深),那这个安全值一般取多少呢?项目为污水管道,没有通航要求的河道
2楼
①穿越航道的水下管道必须布设在远离滩险、港口和锚地的稳定河段。
②在航道和可能通航的水域内布设水下过河建筑物,宜埋设于河床内,其顶部埋设深度在I—V级航道的不应小于远期规划航道底标高以下2m。
③设置沉管隧道、尺度较大的管道时,应避免造成不利的河床变化和碍航水流。
④过河管道顶面埋深应考虑设计最低通航水位、远期设计代表船型满载要求的航道水深、过河管道所在水域的最大水深、水流预备冲淤的深度和意外事故时富余安全深度等因素,并考虑过河管道自身的安全,管顶高程距河床底高程有一定的富余。
设计考虑河床冲刷及管道检修期的抗浮稳定性,确定以规划河床面起计,深槽管顶最小埋深为3m。