是农民自建房新区,雨水污水分开,雨水管应该埋深多少?现在最浅的地方离小区内道路面大概40公分左右,覆土会太浅吗?
是农民自建房新区,雨水污水分开,雨水管应该埋深多少?现在最浅的地方离小区内道路面大概40公分左右,覆土会太浅吗?
2楼
覆土至少要满足规范要求,局部满足不了的做加固处理。
先要弄清楚区外市政排水管接入点的井底标高
回复
3楼
怎么也得80吧 一是怕过车压坏 二是你在冻土线上 冬天会冻坏的
回复
4楼
太浅了,继续埋深,最少覆土厚度为700mm,如果是北方,要考虑必须是冻土线一下。
回复
5楼
总管已经做好了,支管埋深80CM不太达的到了。具体该查什么规范?网上没找到,求推荐,谢谢。
回复
6楼
管道埋的浅了,两边的水体如何接入,能深则深!
回复
7楼
《室外排水设计规范》对管道埋深有具体的要求。
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
但上面是理想的情况,最终要的是核对市政预留接入点高程,反过来核算一下,首先保证能接入市政管网,然后有条件再说覆土的问题;实在不行就只有局部采取加固措施。
回复
8楼
建议雨水做成雨水沟,我都做了几个这样的工程了。有时候确实没法。污水满足不了覆土的话就只有加固处理了呵呵
回复
9楼
人行道下0.6m,车行道下0.7m。
回复
10楼
根据市政下水道的具体做 既要满足排水又要满足使用
回复
11楼
资料不全 先看当地排水规划