污水管道从河底过河,应采取怎样的加固措施?
泗平
泗平 Lv.6
2010年12月19日 11:28:25
只看楼主

常水位标高2米,河床-0.5米,700的管子,管内底-3米,烟台威海地区。。。

常水位标高2米,河床-0.5米,700的管子,管内底-3米,烟台威海地区。。。
tianda44
2010年12月20日 13:36:15
2楼
这个要看看河底的基岩在哪个位置,看看管道是否在基岩面一下1米左右,不行的话结构得做出来,考虑全包等措施。
回复
miaoguicheng
2010年12月20日 17:12:37
3楼
这个难,弄不好盾构施工吧。
回复
佳旭宝妈
2010年12月21日 10:28:41
4楼
顶管吧,河底以下一米下就好
回复
zhuzg110
2010年12月21日 10:44:22
5楼
污水管最好采用柔性管道,设两根用混凝土满包,这样比较安全
回复
飞鱼
2010年12月22日 05:52:54
6楼
不知河流有多宽,能不能围堰开挖施工,要不就用非开挖
回复
hao_qi
2010年12月23日 05:41:06
7楼
可以在管子下游距管子5米左右处设一砌石挡墙,防止管子被冲,挡墙顶宽0.4m,一侧直立,一侧为1:0.3-0.4放坡,挡墙高度为河床下0.5m至管底高度,一般挡墙下基础深0.8-1米即可。
回复
zhyanxia
2010年12月23日 12:22:46
8楼
最好做砼满包,防止不确定因素轧破管子。
回复
liuchengyongsx
2010年12月23日 13:04:45
9楼
距河床还有1.8米的净 距 不需要采取什么措施
回复
七哥小爱人
2010年12月24日 16:33:39
10楼
我是来学习的,前几天朋友也遇到了同样问题。求高人解答。
回复
chenliang204b
2010年12月27日 17:01:30
11楼
3楼的不懂别乱说,盾构也能弄700的管子?