常水位标高2米,河床-0.5米,700的管子,管内底-3米,烟台威海地区。。。
常水位标高2米,河床-0.5米,700的管子,管内底-3米,烟台威海地区。。。
12楼
就你描述的,管顶至河床1.7m左右,完全符合国家要求(1m左右),具体看《城市工程管线综合规划规范》,因为有不同级别航道的问题。管道过河时常用的处理方法是拉管,但是施工对技术能力一般时,容易失败;顶管费用相对较高,经济允许下还是不错的;如果河道没有形成,只是规划,直接开挖就可以了。不需要采用加固措施。如果你是开挖做沉管的,想满包包封我很支持,反正不花我的钱。至于盾构就扯得太远了,杀鸡用牛刀。。。
回复
13楼
支持楼上,不长的话拉管就行了,要求高的就顶管吧,再套个管里面加固一下。
用盾构确实小题大做了。
回复
14楼
该地区是地热温泉地区,污水中含有洗浴后的地热温泉水,含有硫磺。该地区现状污水都直接排放进入河流,很多宾馆直接将化粪池做在该河流内,甲方为不影响旺季旅游,要求污水管道埋设在河道内,并且有部分管道要从河西岸过到河东岸,过河的管径一根300mm,一根800,河内管道最大1200mm,沿河堤边铺设,该河流宽30-50m不等,水深2m左右,河床内地基尚可,有些山洪带的大石头。不知道用什么管材好?是用玻璃钢夹砂管道还是钢筋混泥土管道好?为防止水流冲刷和石头撞击,管道是不是还要进行加护,怎么做呢?有没有加护的图纸啊?还有,局部要经过防浪堤,和坝,都是怎么处理啊?没有做过这种过河的,要的还比较急,求助!谢谢啊!!
回复
15楼
专业顶、拉管。电话13984048121张洲
回复
16楼
直接大开挖,360度包封。为了管道的安全,毕竟损坏的话,很难修复的,对河道的影响也很大。设计还是保守点的好
回复
17楼
建议混凝土包封
回复
18楼
先考虑顶管施工吧
回复
19楼
得看河流的冲刷深度是多少,在河床一下3米,未必就在冲刷深度以下。
回复
20楼
河流的冲刷线是2.5米,是不是必须要埋在河床底下2.5米以下才可以啊?我没有看到这个规范,是给排水规范里面的吗?有谁知道,拜托了!
回复