求助关于污水管道过河的问题
jennyandjerry
2018年02月07日 11:06:01
只看楼主

两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙

两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
jennyandjerry
2018年02月09日 16:12:45
2楼

没人知道吗?

回复
szly1983
2018年02月10日 13:18:24
3楼

这个问题也没讲清楚,管道标高已经很低,在河床底下了,不要做倒虹管的情况下,流量够了,应该没问题;如果是倒虹管,那还是最好要两根,流速不能小于规范里的值

jennyandjerry

如果用顶管施工的话,需要做倒虹。如果开挖的话,可以不做倒虹。目前由于施工工艺还没有定,所以就想考虑说有没有这样做的可能性。

回复
在水一方oo
2018年02月11日 10:57:07
4楼

问题的背景没有说清楚,不知道你是以什么方式过河,两根污水管的功能是不是一样。功能一样,流量满足要求,合成一根管道也没有太大问题。

jennyandjerry

两根污水管道功能一致。如果用顶管施工的话,需要做倒虹。如果开挖的话,可以不做倒虹。

回复
huangzhimin
2018年02月12日 10:57:51
5楼

按设计规定,过河污水管一般设两根,因条件限制单根也不是不行,但应与相关部门协商和认可。

jennyandjerry

好的,谢谢~~