急:关于污水管道过河采用管桥的形式
csyxq
csyxq Lv.2
2005年07月16日 17:25:39
只看楼主

D600污水管过河,采用管桥的形式横跨过河,河道宽25米,管桥的管内底标高,位于最高洪水位以下,采用管桥可行吗?????

D600污水管过河,采用管桥的形式横跨过河,河道宽25米,管桥的管内底标高,位于最高洪水位以下,
采用管桥可行吗?????
免费打赏
hncddmy
2005年07月16日 20:55:37
2楼
与航运有关系的 一般情况下 水利部门是不会同意的 我就搞不懂啊 是重力流会话 做倒虹管啊 是压力管啊话 可以把提高啊
回复
jzf1021
2005年07月17日 11:47:03
3楼
为什么不用倒洪管?
回复
csyxq
2005年07月18日 09:19:46
4楼
我们考虑两个方案一个是倒虹管,一个是管桥,考虑到倒虹管,后期费用较高啊,横穿的河道不考虑通航,D600管,
回复
qqchyiwo
2005年07月19日 09:46:06
5楼
倒虹管好啊
回复
大雄
2005年07月19日 11:40:13
6楼
采用倒虹管比较好。
回复
飞鱼
2005年07月19日 15:19:02
7楼
管桥。。。。汗。。。那岂不是还需要设置泵站??
回复
chenxi
2005年07月21日 10:53:55
8楼
倒虹管比较常见
回复
xyy47
2005年07月21日 11:09:45
9楼
就用倒虹吧,把管子外面经过加固处理后,后期一般不会有太多的问题,最主要就是清理,按照设计规范设计就不会有问题啦
回复
llj950921
2005年07月21日 19:08:19
10楼
管桥会减小河道的有效过水断面!就用倒虹吧!!
回复
yongyang_1
2005年07月23日 12:35:54
11楼
倒虹吸好