应急照明转换时间
ff0606
ff0606 Lv.2
2010年09月16日 18:09:28
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)2)疏散照明≤5s;当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:
1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:
1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)
2)疏散照明≤5s;
当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。
免费打赏
zghwy
2010年09月18日 19:58:18
12楼
哈哈,看来楼主今天靠谱了
回复
yu21m
2010年09月19日 10:19:02
13楼
带充电电池的灯具恩,我们这都这个法
回复
bsb1982
2010年09月19日 10:45:01
14楼
一般的双电源互投解决就好了,弄那么对蓄电池以后不好管理维护。
回复
icerff
2010年09月19日 11:26:44
15楼
请教东北同仁,66kV架空线自然功率大约是多少?
回复
xulinzhang1
2010年09月19日 11:33:22
16楼
应急照明转换时间
2010年09月19日 14:29:22
17楼
一般应急照明都自带蓄电池,应该能达到要求。平常维护好
回复
lqlovehj
2010年09月19日 15:35:16
18楼
看具体情况,选择使用EPS或自带小电池灯具
回复
刘卿强
2010年09月19日 16:17:55
19楼
EPS和蓄电池可以满足规范要求
回复
wlok1983
2010年09月19日 17:43:09
20楼
选自带蓄电池就可以
回复
dancerofdark
2010年09月20日 14:01:19
21楼
自带蓄电池的灯具,最少持续供电时间根据场所不同而不同