应急照明转换时间
ff0606
ff0606 Lv.2
2010年09月16日 18:09:28
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)2)疏散照明≤5s;当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:
1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:
1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)
2)疏散照明≤5s;
当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。
免费打赏
iamcmh
2010年09月17日 08:21:34
2楼
也可以用EPS先顶一会
回复
ff0606
2010年09月17日 09:01:25
3楼
这样实际上应急照明有两套备用电源系统,而EPS实际的使用时间仅仅是发电机启动使用的不到1分钟时间。是不是有点浪费啊。
回复
jianrong.fan
2010年09月17日 22:54:07
4楼
可以购买带充电电池的灯具,用发电机费用成本比较高;除非贵公司消防设备必须用发电机那没办法。
回复
zwm_417
2010年09月18日 08:07:16
5楼
带充电电池的灯具
回复
y1974y
2010年09月18日 12:35:46
6楼
带充电电池的灯具恩,我们这都这个法:call:
回复
lbat159
2010年09月18日 15:06:20
7楼
LZ可以用带备用电源的灯具,这样比较方便安装和使用。
回复
guoqing2000
2010年09月18日 15:46:07
8楼
UPS 也行呀
回复
ff0606
2010年09月18日 16:26:52
9楼
还有其他二级负荷,发电机不仅管照明,还有消防设备,如消防喷淋泵等。
回复
chenfalcon
2010年09月18日 19:00:20
10楼
对,应该使用蓄电池的!
回复
sayakagirl
2010年09月18日 19:34:55
11楼
本来就自带电池的,基本上是瞬间就起来了
回复

相关推荐