车库一个防火分区3900 画成两个防烟分区 排烟量是按防火分区总面积算还是按单个面积最大的防烟分区算
车库一个防火分区3900 画成两个防烟分区 排烟量是按防火分区总面积算还是按单个面积最大的防烟分区算
2楼
一般按分区设置风机吧.还是根据风机设置定.
回复
3楼
两个防烟分区合用排烟系统吗?那不如按一个防烟分区考虑,规范只是说不宜超过2000平米。
如果按两个防烟分区,排烟量也要按最大防烟分区的两倍考虑,排烟量还更大!
回复
4楼
那还不如按整个防火分区考虑 才是体积的6倍。
回复
5楼
如果排风排烟不合用,可以排烟量也要按最大防烟分区的一倍考虑吧!
合用的话两倍!
回复
6楼
我到是认为两倍没依据。是不是应按,最大*120m3/h计算。
回复
7楼
从风量上考虑:最大防烟分区面积*120m3/h>作为一个防烟分区时的面积*60m3/h,作为一个防烟考虑时风机风量可选小;并且规范上只说不宜超过2000平米,完全可以作为一个防烟分区。
反正这个车库就只有一个防火分区,车库面积也不算很大。
回复
8楼
1 防火分区3900 画成两个防烟分区 hhbox的意思是两个防烟分区一起排烟(排气) 按6次换气次数算 风量一样 控制简单
2 如果只开着火区的防烟分区排烟口 按120来算 控制麻烦
3 也可以两个分区两台风机 按60来算
回复
9楼
我认为如果合用排烟系统,换气次数是应该按照车库总体积的6倍来考虑,并且排烟风机的排烟量是再考虑10%~20%的裕量。因为本工程是汽车库,规范规定汽车库的排烟量按照换气次数6次/小时来考虑就是放宽要求,不同于其它的场所。故我认为如果是合用系统,总的排烟风机排烟量按照换气次数6次/小时再考虑10%~20%的裕量即可。
回复
10楼
但按规范条文,没有依据。如果是4000平分成4个防烟分区,应该比按最大的乘120更合理
回复
11楼
合用的话,最好把防烟分区加大了,1000左右还是可以的,再小风量相差太大。
回复