关于室外消防管道 高手请进
goneinwind
goneinwind Lv.4
2006年01月01日 17:04:56
只看楼主

室外消防管道,工作压力1.0MP,管径200.拟采用球铁管,可否?是否需要设置支墩?

室外消防管道,工作压力1.0MP,管径200.拟采用球铁管,可否?是否需要设置支墩?
ah-wangjun
2006年01月01日 23:29:42
2楼
可以,需按标准图设置支敦
回复
goneinwind
2006年01月02日 00:02:22
3楼
但是标准图支墩要求管径>=300,怎么办呢
回复
小小法师
2006年01月02日 17:37:02
4楼
楼主有没有搞错,室外的压力1.0Mpa,那是要减压的,不然室外消火栓没法用.
回复
ah-wangjun
2006年01月02日 18:25:16
5楼
不太明白室外搞这么高压力干什么?
回复
goneinwind
2006年01月02日 23:23:04
6楼
没有亚,这是专门供室内消防用的。
回复
goneinwind
2006年01月02日 23:24:18
7楼
我得问题还没有回答呢?需要设支墩吗?如果设的话怎么设?
回复
ah-wangjun
2006年01月03日 11:33:43
8楼
我建议参照标准图做支墩,以前我看的这么高压力的施工管子,没有支墩试水时出毛病的,你的试水压力很大的,没有支墩管子会脱节的
回复
goneinwind
2006年01月04日 00:21:06
9楼
其实,我也见过类似的设计,就是不知道施工的时候是否有问题?
回复
huvicn
2006年01月07日 21:43:03
10楼
可能采用涂塑钢管,沟槽连接,不用支墩
回复