防火卷帘门的功率怎么确定
alian751206
2005年12月26日 21:57:28
只看楼主

防火卷帘门的功率怎么确定?比如高4米,宽8.0米的防火卷帘,功率有多大?

防火卷帘门的功率怎么确定?比如高4米,宽8.0米的防火卷帘,功率有多大?
免费打赏
alian751206
2005年12月27日 14:35:34
2楼
斑竹帮忙
回复
zzdlm_cn
2005年12月27日 15:28:02
3楼
搜索一下,本网站上曾经有类似的帖子。一般功率不大,2.2kW?
回复
zn28
2005年12月27日 15:46:17
4楼
可以查手册或厂家资料。
提供我的设计手册(比较老了)上一些参数供参考
卷帘门面积 12m2 25m2 38m2 60m2 82m2
用电容量 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW
回复
alian751206
2005年12月27日 15:55:49
5楼
功率这么小啊
回复
alian751206
2005年12月27日 15:56:05
6楼
谢谢各位了
回复
gol_123
2005年12月27日 17:21:52
7楼

它们的电压是单相还是三相?
回复
大鼻山
2005年12月27日 19:36:21
8楼
根据卷帘的自身重量及运行速度、效率的不同,可以得出功率的一个理论公式。
但简单起见,可以按照1KW/20M2估算。
回复
流春
2005年12月28日 11:22:03
9楼
理论公式。
P=STGV
P为有效功率W,s为面积(平方米),t为密度重量(一般10Kg/m2),V为运行速度
自己算
回复
lovecntong
2005年12月28日 11:34:07
10楼
电压应该是三相的吧
回复
xuzhou01300
2005年12月28日 11:37:46
11楼
问一下各位高手:防火卷帘门怎么控制,(没有火灾自动报警系统情况下)
回复

相关推荐