柴油机消防泵房要设置火灾探测器?电气设备是防爆的?
hunron
hunron Lv.3
2005年12月23日 15:41:45
来自于防雷减灾
只看楼主

找不到相关要求设置的规范,柴油机消防泵房不是爆炸危险区域吧,是否普通的电气设备就可以了,盼高手指点迷津,谢谢!

找不到相关要求设置的规范,柴油机消防泵房不是爆炸危险区域吧,是否普通的电气设备就可以了,盼高手指点迷津,谢谢!
qy313
2005年12月23日 15:45:35
2楼
火灾探测器要设;柴油机房有爆炸危险,设备要选防爆型
回复
李兴龙机电科技
2005年12月23日 16:39:09
3楼
还设自动水喷雾系统。
回复
hunron
2005年12月24日 08:30:08
4楼
那么复杂?有相关规范要求吗?
回复
hunron
2005年12月24日 08:31:39
5楼
柴油机消防泵是带机底油箱的那种。
回复
01102005
2005年12月24日 16:34:02
6楼
因为里面有变压器
参照《建筑防火设计》2005修
回复
hunron
2005年12月24日 17:38:47
7楼
“因为里面有变压器 ”
不理解
回复
leedtop
2009年04月24日 15:47:57
8楼
柴油为丙类液体,没听说过丙类液体的泵房是防爆环境。设置火灾自动报警是规范要求。

[ 本帖最后由 leedtop 于 2009-4-24 15:49 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开