最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。
最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,
好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。
12楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
13楼
3楼这样当然可以,就是按两个独立墙来算的嘛,只是这样有点划不来哦。可能还是结构平面上调整下划得来
回复
14楼
学习学习:handshake
回复
15楼
连梁刚度折减太多了吧。
回复
16楼
加大洞口高度,减小连梁截面
在SATWE里面的调整系数中的中梁刚度放大系数由2.0调小到1.2或者1.3
回复