连梁超筋问题
cxw429
cxw429 Lv.4
2010年09月05日 20:12:30
只看楼主

最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。

最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,
好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。
免费打赏
d1973
2010年09月05日 21:15:38
2楼
希望是个好东西。不管怎么样,都谢谢楼看看在说,希望是个好东西。看看在说,希望是个好东西。不管怎么样,都谢谢楼主了。不管怎么样,都谢谢楼主了。主了。看看在说,希望是个好东西
回复
erdan03011
2010年09月05日 21:27:07
3楼
把门洞高度加大,剩余一个虚梁的高度,这样就相当于不考虑连梁,按照两片墙肢来考虑了。只要墙肢能过,就没问题
回复
cooltizuqiu
2010年09月06日 15:55:12
4楼
LL刚度不能小于0.5吧
回复
lqs_34
2010年09月06日 17:41:40
5楼
减小连梁刚度应该是不错的方法。
回复
lifulong_000
2010年09月06日 23:15:07
6楼
偶也想知道,大家都谈谈吧
回复
土木小精灵1
2010年09月06日 23:46:36
7楼
3楼的做法不知道是不是有的院这么做
回复
luoyanbin06
2010年09月07日 09:45:33
8楼
LL的刚度最小折减0.5,高规有说明的,
回复
nunu0320
2010年09月07日 10:43:10
9楼


请问三楼,这样做过实际工程么?还是哪个设计院的内部做法?
回复
cxw429
2010年09月08日 12:01:35
10楼
如果按虚梁考虑,那么梁高取多少。如何设计配筋,仅考虑重力荷载吗?
回复
cncqcw
2010年09月08日 12:51:34
11楼
建议在门洞两侧输入节点,然后梁按虚梁输入,在重新计算,只考虑剪力墙的作用。
回复

相关推荐