现在又个一万多平方的丁类车间,要做排烟,规范上说层高大于6米不用做防烟分区,按60M2/h计算!那我的排烟量 不是要13000X60了么,是个很大的数字啊,请问我这样做对么?
现在又个一万多平方的丁类车间,要做排烟,规范上说层高大于6米不用做防烟分区,按60M2/h计算!
那我的排烟量 不是要13000X60了么,是个很大的数字啊,请问我这样做对么?
2楼
没人回答么。不清楚啊
回复
3楼
用屋顶排烟风机。
回复
4楼
有两层的话很难用屋顶风机吧
回复
5楼
不一定非得机械排烟,跟建筑沟通沟通下,尽量采用自然排烟。
回复
6楼
这种情况尽量采用自然排烟。
回复
7楼
那么高的层高,厂房就可以做自然排烟么,一万多平方的丁类车间,要机械排烟风机用很多台,反而做复杂了,建筑这边能增加开窗面积最好啦。
回复
8楼
开天窗:) :)
回复
9楼
这么大的面积只做自然排烟不行的吧。自然排烟口只能在外墙上,距最远端排烟点肯定超过30m了,一定要做机械排烟的。
回复
10楼
就是这么算,你觉得呢
回复
11楼
自然排烟+机械排烟
回复