这种不合格桩在工程实际中如何处理?
cls-111
cls-111 Lv.7
2010年08月30日 17:27:39
来自于工地图片
只看楼主

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!

[ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]

IMG_001.JPG


IMG_003.JPG


IMG_004.JPG


IMG_002.JPG

免费打赏
xlmalin
2010年09月17日 15:59:30
32楼
从安全的角度来讲,这样的装是一定要做加固处理的,至少也是良心
回复
aesion1015
2010年09月18日 09:48:03
33楼
小应变检测合格,静载合格就没事,有什么大惊小怪的,钢筋锚固长度够了就行了!
回复
fhfhb
2010年09月18日 13:47:24
34楼
太有才了,世界之大无其不有呀
回复
haiyang_8255
2010年09月19日 00:15:35
35楼
:L :L 没遇到过
回复
孤行听雨
2010年09月19日 02:47:03
36楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
kf15318
2010年09月19日 10:22:10
37楼
厉害,静候下文
回复
fantasy-fy
2010年09月19日 19:31:27
38楼
不好整了,已经定型了,坐等高手解决啊:P :P :P :P
回复
zhangfazhi05
2010年09月19日 20:04:23
39楼
补桩。

如果低应变检测合格,也可以截桩,然后做承台。但需要跟设计院、监理、业主协商。
回复
mascot-wxy
2010年09月19日 21:31:12
40楼
补桩吧,弄个承台
回复
cls-111
2010年09月20日 12:53:26
41楼
回复热心网友:首先是十分感谢同行朋友的热心帮助!对于此类桩的处理,我在10楼、29楼把相关问题都一一列出了,目前施工单位的处理方案跟21楼等网友的完全一致,但是甲方不同意,从提供的照片看的出,出现那种情况的那几根桩是挨着的,目前设计院还是坚持他们的处理意见。现场僵持不下的原因是不管任何一种处理方案都缺乏理论支持,甲方比较认可设计意见(见29楼的回复),目前各方处理意见正在找专家论证。继续期待大家讨论!