这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑
这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]
32楼
从安全的角度来讲,这样的装是一定要做加固处理的,至少也是良心
回复
33楼
小应变检测合格,静载合格就没事,有什么大惊小怪的,钢筋锚固长度够了就行了!
回复
34楼
太有才了,世界之大无其不有呀
回复
35楼
:L :L 没遇到过
回复
36楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
37楼
厉害,静候下文
回复
38楼
不好整了,已经定型了,坐等高手解决啊:P :P :P :P
回复
39楼
补桩。
如果低应变检测合格,也可以截桩,然后做承台。但需要跟设计院、监理、业主协商。
回复
40楼
补桩吧,弄个承台
回复
41楼
回复热心网友:首先是十分感谢同行朋友的热心帮助!对于此类桩的处理,我在10楼、29楼把相关问题都一一列出了,目前施工单位的处理方案跟21楼等网友的完全一致,但是甲方不同意,从提供的照片看的出,出现那种情况的那几根桩是挨着的,目前设计院还是坚持他们的处理意见。现场僵持不下的原因是不管任何一种处理方案都缺乏理论支持,甲方比较认可设计意见(见29楼的回复),目前各方处理意见正在找专家论证。继续期待大家讨论!
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-9-20 12:55 编辑 ]
回复