如果不能,请提出理由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·共用的话我暂时还没找到不可以的理由,只是我看到很多的图纸都是分开的 但是有一个问题,比如客房层,公共照明和应急照明本来就没几个回路,如果分开的话,一个箱子都没几个回路,所以我这次就合用了,我也看到很多高手就是几层合用一个箱子的做法据我了解,需要末端切换的只有消防负荷才需要这样吧,配电房照明配电箱一定需要双电源末端切换?
如果不能,请提出理由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
共用的话我暂时还没找到不可以的理由,只是我看到很多的图纸都是分开的 但是有一个问题,比如客房层,公共照明和应急照明本来就没几个回路,如果分开的话,一个箱子都没几个回路,所以我这次就合用了,我也看到很多高手就是几层合用一个箱子的做法
据我了解,需要末端切换的只有消防负荷才需要这样吧,配电房照明配电箱一定需要双电源末端切换?
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-28 01:03 编辑 ]
32楼
很明显 是不可以的 消防负荷和普通一二级负荷不能共用一个箱体 应单独分开 消防负荷末端切换 普通一二级负荷只要是双电源供电就可以了 做法有很多种 就看建筑物的情况了
回复
33楼
不晓得你说的公用照明是哪个部分,如果走道照明之类的,一类高层建筑中, 公用照明就是一级负荷啊,和应急照明一个箱体怎么不对了?
回复
34楼
我们这边是要求分开的
回复
35楼
照标准是肯定要分开的,不过有些地方有些项目为了成本控制就共用了。
回复
36楼
住宅勉强可以,公共建筑不行。
回复
37楼
燕子love111 发表于 2013-2-26 09:45 我们这边是要求分开的一类高层住宅也要分考吗?
回复
38楼
2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
11.10.16.3 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。
4.高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
回复
39楼
楼道里总共也没有几盏灯,例如每层10盏,公共照明6盏,应急照明4盏,如果都采用应急照明灯,LED光源,浪费不了多少电,主要是灯具和导线、配管都要符合消防标准,成本有所提高,但比分开供电不一定高,至于照度提高了,规范说的是“不应低于”,并没有上限。火灾时疏散照度高一点,有什么害处吗?火灾的概率还是很低的,浪费不了多少电。
回复