看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年12月14日 11:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

先来一段规范--------------6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。-----------------------------------------------------

先来一段规范
--------------
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:

6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
-----------------------------------------------------
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
----------------------------
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
------------------------
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

-------------------------
一个我认为不符合规范的剪刀楼梯间,该建筑标准层仅此楼梯间。


1134535323002.jpg

免费打赏
zengjm
2005年12月15日 14:32:28
22楼
2楼的剪刀梯是对的,但剪刀梯加压送风是错的,
他的风口只在-1,2,4,6,......层设置,其实只是对其中一个楼梯送风。
应该是每层都设置风口,这样才是对2个楼梯送风。
回复
zengjm
2005年12月15日 14:36:03
23楼


大家对这个是怎么做的?
回复
chengdeping15
2006年12月24日 21:21:44
24楼
人确实是不能由一个梯段进入另一个梯段,但是烟气可不可能会通过平台由一个梯段进入另一个梯段呢?这种剪刀梯我看只是另一种两跑梯,只是跑到上楼的层数罢了,没有真正起到两个疏散楼梯的作用!
回复
chengdeping15
2006年12月24日 21:29:47
25楼
有点想不明白的,如果是两个独立的疏散梯的话,如果有一个送风系统出了问题,那么人应该如下逃生呢?他们怎么下来啊!
回复
chengdeping15
2006年12月24日 22:00:04
26楼
呵呵,刚刚洗了个澡,突然灵感突显,想明白了剪刀楼梯是什么回事了!剪刀楼梯实际上两跑可以跑三层楼的楼梯,它们每层楼是单跑的,就是为了给另一楼梯留出高度来!剪刀楼梯的起跑方向其实是不同的,所以他们是不相通的!烟气是不会由一个梯段进入另一梯段的!
回复
b89b
2007年04月24日 14:55:53
27楼
都没去施工现场看过,在这里之乎者也,去跑一趟一目了然
回复
loushu
2007年06月18日 16:46:27
28楼
剪刀楼梯说白了,就是把普通的楼梯的梯段之间的高度提高,使其能够容入另一段梯段!!所以,剪刀楼梯到每层的出口是左右转换的!!
回复
kakutha
2008年03月20日 18:45:43
29楼
123
回复
waj
2008年04月08日 12:00:32
30楼
我觉得风口应设在-1f,1f,3f,4f,6f,7f,9f,10f,12f,13f,15f,16f...两剪刀梯是两个独立不相通的楼梯。
回复
lianggong11
2008年05月29日 16:45:42
31楼
,我认为风道、风口、风机等都不能合用(规范6.1.2.3 ,规范要求的“加压送风系统”应该包括所有组件如风道、风口、风机等),这样系统应该是指当然完全分开
回复