看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年12月14日 11:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

先来一段规范--------------6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。-----------------------------------------------------

先来一段规范
--------------
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:

6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
-----------------------------------------------------
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
----------------------------
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
------------------------
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

-------------------------
一个我认为不符合规范的剪刀楼梯间,该建筑标准层仅此楼梯间。


1134535323002.jpg

ydh1981
2005年12月14日 17:17:11
12楼
我把剖面也贴出。
图片里:右为楼梯间加压送风;左为前室加压送风。

也就是说送风口并没有分开设置,只是送风口数量增加了一倍而已,
规范“8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个”,而这个剪刀楼梯设计加压送风只是每隔一层设置一个加压送风口。

-----本人有疑问:送风口应如何分别设置? 规范没交代。
是每个楼梯间都要风口吗?还是在风道上的加压送风口数量增加而已(如图所示)?
回复
ydh1981
2005年12月14日 17:18:21
13楼
斑竹把12楼的删除吧,发重了。
回复
hhbox
2005年12月14日 17:39:46
14楼
剪刀梯的加压送风有问题,我上传个剪刀梯的剖面,实线梯段在前,虚线在后!
回复
80教育
2005年12月14日 18:49:10
15楼
我晕了!
回复
ydh1981
2005年12月14日 20:07:58
16楼
版主是说什么地方剪刀梯的加压送风有问题,是说我传的图纸吗?还是说规范本身就有问题?

斑竹能不能把你所传剖面的剪刀楼梯间平面也上传,包括风道位置、风口位置和风口数量说明等

剪刀楼梯间一般不可能是完全独立的两个楼梯间,因为规范只要求在有踏步的地方增加分隔墙,实际上剪刀楼梯间还是连通的,烟气可以充满整个剪刀楼梯间。

因此,规范所谓“两座楼梯应分别设加压送风系统”或“送风口应分别设置”最终加压送的风还是进入了同一大的楼梯间里。

我本人认为根本就没有必要分开设置,只要按两个楼梯考虑风量,风口数量增加一倍就可以(即每隔1层),如我上面所传的图片就可以。


回复
hhbox
2005年12月15日 08:32:41
17楼
12楼的剪刀梯加压送风图有问题,只送入剪刀梯的一部楼梯间。

剪刀梯之间是部能连通的,否则设防火隔墙就失去意义,而且建筑的疏散口变成只有一个,这是严重违反消防规范的!

14楼的剖面已经比较清楚了,两部楼梯只是单跑,而且相互咬合独立的,人不可能由一部楼梯平台进入另一部楼梯的平台!隔层的同一位置的门进入的楼梯间是不同的!
回复
jsha_zy
2005年12月15日 08:59:45
18楼
hhbox解释的很清楚;
剪刀梯之间是“部“能连通的---应为“不“
图2自垂百叶风口是否每层设置即可?风机一般是否合用?
回复
ydh1981
2005年12月15日 09:00:03
19楼
既然这次提到这个问题,斑竹能不能说清楚一点,把你14楼的楼梯平面贴出来,研究以下。

回复
ydh1981
2005年12月15日 09:38:00
20楼
规范也只是要求6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。

在梯段之间,也没说平台。
回复
hhbox
2005年12月15日 11:48:17
21楼


平面和2楼的剪刀梯平面是相似的,可以对照起来看!