看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年12月14日 11:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

先来一段规范--------------6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。-----------------------------------------------------

先来一段规范
--------------
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:

6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
-----------------------------------------------------
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
----------------------------
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
------------------------
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

-------------------------
一个我认为不符合规范的剪刀楼梯间,该建筑标准层仅此楼梯间。


1134535323002.jpg

ydh1981
2005年12月14日 11:33:25
2楼
网上的图纸
你看看这个剪刀楼梯的防烟做的如何?
回复
ydh1981
2005年12月14日 11:44:42
3楼
我谈谈我对规范的理解:

剪刀楼梯间是防烟楼梯间,在符合“8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式”的情况下可以用自然排烟。

如果不能自然排烟,采用机械加压防烟系统。
两个前室可以合用风道(规范8.3.4);

合用一个前室,我认为风道、风口、风机等都不能合用(规范6.1.2.3 ,规范要求的“加压送风系统”应该包括所有组件如风道、风口、风机等),这样系统应该是指当然完全分开。

8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置”也行。-----本人有疑问:送风口应如何分别设置? 是每个楼梯间都要风口吗?
--------------
我说一下上面2楼的图片,合用了风道,但没有把送风口分别设置?
回复
ydh1981
2005年12月14日 11:48:43
4楼
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
--------------------------
对这一条规范的疑问:80m的商住楼,大家是如何考虑的?因为在前面分类时商住楼是作为公共建筑的,难道80m的商住楼的靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,不能采用自然排烟方式吗?
回复
80教育
2005年12月14日 13:44:48
5楼
学习中。。。
谢谢楼主把自己的想法拿出来于大家分享!
回复
ydh1981
2005年12月14日 15:00:16
6楼
有图才能说明问题,

楼上这位,也发表一下自己的想法呵
回复
hhbox
2005年12月14日 15:02:30
7楼
第一张图不是剪刀梯,因为疏散没有完全独立,是两个出口共用楼梯,只能算一个疏散口!

2楼的图片,合用了风道,送风口已分别向两部楼梯送风。

一类超50米商住按理都应考虑机械防烟,有些和消防部门沟通后,底部商场和上部住宅疏散口独立且住宅户数不多的也允许住宅部分采用自然排烟的方式!
回复
ydh1981
2005年12月14日 15:29:43
8楼
斑竹,再看看2楼的图片,送风口没有分别向两部楼梯送风,右面的是向前室加压送风的,并没有向楼梯间加压。

1楼的图片,我也认为不符合规范要求。
回复
ydh1981
2005年12月14日 15:45:15
9楼
针对1楼的图片,我说一下:

该建筑标准层只有如图所示的楼梯

根据高规6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

也就是说此楼的设计者想做剪刀楼梯,但是做的不符和6.1.2规定。
也就是违反规范了。
回复
jsha_zy
2005年12月14日 16:29:37
10楼
图2自垂百叶风口是否每层设置即可。
回复
jiangzheng1000
2005年12月14日 17:00:46
11楼

你要画出剖面图,就可理解左边的自垂式送风口其实送的就是两个楼梯间.