看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年12月14日 11:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

先来一段规范--------------6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。-----------------------------------------------------

先来一段规范
--------------
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:

6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
-----------------------------------------------------
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
----------------------------
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
------------------------
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

-------------------------
一个我认为不符合规范的剪刀楼梯间,该建筑标准层仅此楼梯间。


1134535323002.jpg

免费打赏
orangewfzk
2008年12月18日 10:26:00
32楼
呵呵 看了这个帖子学了不少东西 剪刀楼梯间是两个独立不通的楼梯间 所以当共用一个风道时每层的相同位置设风口 实际是给两个楼梯间都设了风口 22楼说的完全正确
回复
huituzimeimei
2008年12月18日 15:47:57
33楼
学到了不少东西。我想借这个话题问一下:那剪刀楼梯间一般设的是自垂式百叶风口么??我看过一套图,他的剪刀楼梯间都设的常闭型多叶送风口,地下三层,地上25层。两台风机。地下着火地下风口全部打开,同时开启两台风机;地上着火地上风口全部打开,同时开启两台风机。这样是否合适?
回复
chenxinbao99999
2008年12月19日 14:20:03
34楼
我觉得已经分开了,单个防烟楼梯一般2~3层设一个风口,而上图2层设一个风口了:(
回复

相关推荐