请教,到底什么算事故通风?什么情况需要按事故通风考虑?比如,审图的说放在地下室的换热站通风需要按事故通风考虑。而规范上写的是“当设置在地下时,应采取措施”,也没说清楚是什么措施。而且如果地下的换热站通风需要按事故排风考虑,那底下的制冷机房,水泵房等通风是不是都要按事故排风考虑呢? 另外,事故通风时选用的防爆型风机到底怎么个防爆法?[ 本帖最后由 frankli_bbs 于 2010-8-25 15:08 编辑
请教,到底什么算事故通风?什么情况需要按事故通风考虑?
比如,审图的说放在地下室的换热站通风需要按事故通风考虑。而规范上写的是“当设置在地下时,应采取措施”,也没说清楚是什么措施。而且如果地下的换热站通风需要按事故排风考虑,那底下的制冷机房,水泵房等通风是不是都要按事故排风考虑呢?
另外,事故通风时选用的防爆型风机到底怎么个防爆法?
[
本帖最后由 frankli_bbs 于 2010-8-25 15:08 编辑 ]
2楼
关于‘事故通风’
据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.1条 。
遇到生产、工艺过程 ‘可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物’,应设‘事故通风’。
据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.2条 第1款。
设计事故通风时,应选用防爆风机。
回复
3楼
可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物’,应设事故通风
回复
4楼
我们主要做电厂的设计,一般在主厂房内会有高低压配电室类的电气房间(一般是无外窗的),我们会考虑事故通风,按15次/h计算风量!所谓的防爆,就是选一个带防爆电机的风机!
回复
5楼
可能是地下换热站、制冷机房等突然放散热量、制冷剂等物质,需要做通风。但是不是有必要按事故通风考虑,值得商榷。
防爆风机有的是电机防爆,有的是全防爆。防爆等级需要根据排除的介质来定。
回复
6楼
用于排除或稀释生产房间内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式叫事故通风。防爆型风机的选型是根据电气专业划定的防爆区域的防爆等级来选择。
回复
7楼
关于‘事故通风’
据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.1条 。
遇到生产、工艺过程 ‘可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物’,应设‘事故通风’。
据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.2条 第1款。
设计事故通风时,应选用防爆风机。
回复
8楼
一般氟、氨、直燃溴化锂制冷机房需要事故通风
回复
9楼
学习了!!!!
回复