每个水流指示器都必须分别各设1个模块控制?
qiudong1228
2005年12月10日 10:49:55
来自于防雷减灾
只看楼主

新手问题:每个水流指示器和湿式报警都必须分别各设1个模块控制?是不是这样的?

新手问题:每个水流指示器和湿式报警都必须分别各设1个模块控制?是不是这样的?
免费打赏
ttt001
2005年12月10日 10:57:26
2楼
是的,点对点控制,采用单输入输出模块就是这样。而多输入模块自然是一个。单纯讨论模块数量没有意义。
回复
zzdlm_cn
2005年12月10日 10:59:56
3楼
水流指示器一般是每层或者每个防火分区一个,因此应该一个水流指示器对应一个监视模块(非控制模块),原因是水专业一般喷淋一层一个回路,如果把所有的水流指示器用一个监视模块监视,搞不清到底是哪个回路的喷淋动作了,对不?
回复
qiudong1228
2005年12月10日 11:09:11
4楼
谢谢2楼、3楼二位GG。我明白了。我不是搞设计的,而是搞预算的,现我有一张消防系统图,关于模块的数量,搞得我真是云里雾里、寝食不安,能否帮我算一下数量?我真得很渴望,谢谢.
回复
大胡子
2005年12月10日 11:12:22
5楼
模块数量很好点的,系统图对照平面图数一下就OK了,价格也不贵,100多一个。
回复
zzdlm_cn
2005年12月10日 11:12:37
6楼
好好看一下他的火灾自动报警系统图,应该会看出来的。
回复
qiudong1228
2005年12月10日 11:15:46
7楼
在线等候.诚盼!主要是1750B、1750、1825的数量?
回复
pzlly123
2007年04月06日 12:52:49
8楼
我也是做预算的,也是新手,我们互相学习吧!可以的话联系我,这是我的QQ号:318724866
回复
pzlly123
2007年04月06日 13:57:57
9楼
1750B 210个
1750 140个
1825 950个
不知道对不对,我还在学习当中
回复
pzlly123
2007年04月06日 14:10:00
10楼
漏了,1750应该是155个
回复
feimao12315
2007年11月15日 10:11:11
11楼
简单的说,就是要求每个水流指示器一个地址,模块多少和产品有关。
回复