项目为飞机登机厅,负荷变化不大,水泵流量400M3/H(4台),请问变频控制必要吗?本人属非专业人士,请各位大侠帮忙,不厌其详(原理、适用条件等),小女子这厢有礼了!急,在线等
项目为飞机登机厅,负荷变化不大,水泵流量400M3/H(4台),请问变频控制必要吗?本人属非专业人士,请各位大侠帮忙,不厌其详(原理、适用条件等),小女子这厢有礼了!急,在线等
12楼
太多一次泵变流量话题的讨论了,请见相关讨论话题.
回复
13楼
那都是讨论一次泵二次泵的优劣或具体做法,做首先为什么要做变频,做变频有什么好处呢?
看来不是你昏,还是我来"倒"吧 :)
回复
14楼
我一直就没搞清楚为什么一次泵就不宜做变频?
仅仅是从保护冷机考虑?
给我开一课吧,
回复
15楼
大多数离心式冷机是在冷冻(冷却)定流量的工况下,控制其供水或回水温度,使其达到设定值,所以冷机会由于需求冷量的变化而加载或卸载。
现如水温会变,流量也变,那就可能会有如下影响:
1.COP值下降。
2.冷机本体控制失常。
3.易进入喘振保护区。
而我个人一直反对一次变流量系统,重复说明如下:
1.节能效果如何?一直没有具体分析数据,即使从原理上理解,该系统节能也十分有限。
2.复杂的控制策略和系统要较高素质的物业管理人员操作、维护,而目前凭我个人感觉国内很少物业公司能管理好冷机群控系统。更何况一次变流量系统。
3.初投资大
仅供参考。
回复
16楼
我个人也是同意这样的观点。毕竟变频的设备初投资还是相对的昂贵。
另外,还是想请教各位的是,各位做二次泵变频的时候,变频控制的信号源来自那里。
我一般做的时候都是在空调系统的最不利环路的末端设备两端设置压差传感器。输出信号给变频设备。
还有就是二次泵变频的时候,连通管的尺寸应该如何确定。我上次咨询一个厂家的时候。他告诉我说连通管的压降不能大于0.5m水柱。各位一般的做法是怎么样的。
回复
17楼
变频的设备初投资还是相对的昂贵;
但是运行费用的节省大部分1-2年即可收回;一般现在设计选型都大不是一点
回复