项目为飞机登机厅,负荷变化不大,水泵流量400M3/H(4台),请问变频控制必要吗?本人属非专业人士,请各位大侠帮忙,不厌其详(原理、适用条件等),小女子这厢有礼了!急,在线等
项目为飞机登机厅,负荷变化不大,水泵流量400M3/H(4台),请问变频控制必要吗?本人属非专业人士,请各位大侠帮忙,不厌其详(原理、适用条件等),小女子这厢有礼了!急,在线等
2楼
顶
回复
3楼
斑竹您不发表一下高见吗?
回复
4楼
做变频的目的是节能,当末端负荷变化比较大时,变频可以节约水泵耗能,但如果楼主的项目末端负荷变化不大,就没必要做变频了.
回复
5楼
昏倒。
回复
6楼
...请发表高见.
回复
7楼
虽然负荷变化不大,但我考虑可不用四台水泵同时工作。(前提是满是工作需要)采用变频控制工作泵,再留出备份泵满足负荷增大时使用。
回复
8楼
为什么一定要上变频,要钱的,而且很贵啊.
回复
9楼
如是二次泵系统,没有意见。
如是一次泵系统,个人比较反对。
回复
10楼
谢谢,继续顶
回复
11楼
那说说如果是一次泵"昏倒"的理由啊:)
回复