如果消防泵房与消防水池的距离较远
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2005年12月05日 18:15:07
只看楼主

如果消防泵房与消防水池的距离较远,这样行不行?是不是只要满足:1、(1)泵功率<4KW,吸水时间不大于3min (2)泵功率≥4KW,吸水时间不大于5min 2、泵的安装高度符合吸水要求这两点,泵房和水池分开就没问题?

如果消防泵房与消防水池的距离较远,这样行不行?
是不是只要满足:1、(1)泵功率<4KW,吸水时间不大于3min
(2)泵功率≥4KW,吸水时间不大于5min
2、泵的安装高度符合吸水要求
这两点,泵房和水池分开就没问题?
little_strong
2005年12月05日 19:16:36
2楼
理论上是可行,但个人认为有条件还是不要分开,即使分开,也不要太远,至于这个距离是多少,还真不好说
回复
xiefy_1981
2005年12月05日 19:41:58
3楼
条件限制,必须分开,距离不超过20米。遇到过这种情况的讲讲撒,我第一次做这种情况的,没底
回复