有关低压保护电器的选择与整定-任元会的疑惑
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年12月05日 15:11:43
只看楼主

很奇怪,变电所低压总开关文章说: 低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。随着用电可靠性要求和安全保护要求的提高,越来越趋向装设断路器。其主要优点是可以遥控合闸,可以带负载断开,具有保护功能,事实上也有隔离开关具有断开负载和遥控合闸功能。 设置断路器时的保护功能呢?鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米,在此范围内发生短路和接地故障的机率很小,所以不必设置保护功能。如果该断路器(图1的K1位)再带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的;但是,K1处装设长延时保护,作为过载保护用是可以的;

很奇怪,变电所低压总开关文章说:
低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。-------------------------------------------
主进线开关带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的,  那如何保护低压柜主排短路??!!??
免费打赏
bradyzhang
2005年12月05日 21:18:18
2楼
无反映吗?
回复
helht
2005年12月06日 09:16:10
3楼
是在低压总进线箱处设置
回复
bradyzhang
2005年12月06日 09:20:54
4楼
对啊,但没有瞬时保护可以吗?
回复
huanxisha
2005年12月06日 10:30:39
5楼
可采用长延时加短延时,以实现与低压柜出线开关选择性配合。
回复
bradyzhang
2005年12月09日 21:22:36
6楼
请大鼻山回答
回复
jikeyll
2005年12月11日 16:38:47
7楼
可采用长延时或者加短延时,以实现与低压柜出线开关选择性配合。
楼主请仔细阅读第一段文章,里面已说得很清楚。
回复
zuoxaomin
2005年12月11日 18:37:28
8楼


鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米,在此范围内发生短路和接地故障的机率很小,所以不必设置保护功能。
回复
ggq96
2005年12月11日 19:55:49
9楼
safas
回复
ggq96
2005年12月11日 19:55:54
10楼
ttt
回复
powerxp001
2005年12月11日 23:12:05
11楼
低压侧主开关设为隔离开关,审图的不会同意。
低压侧主开关设为带隔离功能的断路器,不知各位用的如何?
回复