低压配电线路保护电器的装设位置的一点疑问?
lulinjun1
lulinjun1 Lv.2
2008年07月24日 23:57:24
只看楼主

保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:1)线路长度不超过3m;...这个3m谁知道是怎么算出来的? 大于三米就不能满足单相短路以及三相短路的保护条件了么? 请高手指点!

保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
1)线路长度不超过3m;
...
这个3m谁知道是怎么算出来的?
大于三米就不能满足单相短路以及三相短路的保护条件了么?
请高手指点!
免费打赏
lingxuct
2008年07月25日 03:53:22
2楼
楼主是“段中取意”,请教一下,这“段”出自何处?
其“被保护线路与电源线路的连接处”指什么应该明白。
回复