低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。(一)刀开关刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。(1)胶盖刀开关。刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力,容易损伤刀片,只用于不频繁操作,构造简单,价格低廉。
(一)刀开关
刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。
(1)胶盖刀开关。
刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力,容易损伤刀片,只用于不频繁操作,构造简单,价格低廉。
(2) 铁壳刀开关。
铁壳刀开关的主要特点是:有灭弧能力;有铁壳保护和联锁装置(即带电时不能开门),所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。
(二)熔断器
熔断器用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流,是有断路功能的保护元件。它由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构组成。
(1)瓷插式熔断器。
(2)螺旋式熔断器。常用于配电柜中。
(3)封闭式熔断器。这种熔断器常用在容量较大的负载上作短路保护。大容量的能达到1kA。
(4)填充料式熔断器。这种熔断器是我国自行设计的,它的主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。所以这种熔断器用于具有较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中。
(5)自复熔断器。
(6)熔丝的选择。选择熔丝的方法是对于照明等冲击电流很小的负载,熔体的额定电流等于或稍大于电路的实际工作电流。
(三)低压断路器
低压断路器曾称自动开关或空开。它除具有全负荷分断能力外,还具有短路保护、过载保护和失欠电压保护等功能,并且具有很好的灭弧能力。常用作配电箱中的总开关或分路开关。
低压断路器不宜频繁操作,适宜作照明配电箱内或其他各种不频繁操作的控制设备。
(四)接触器
接触器也称为电磁开关,它是利用电磁铁的吸力来控制触头动作的。接触器按其电流可分为直流接触器和交流接触器两类,在工程中常用交流接触器。
接触器主要技术数据有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流大于负载工作电流,通常负载额定电流为接触器额定电流的70%-80%。交流接触器用符号CJ表示。其型号例如:CJ12-B40/3其中 12是设计序号,B是有栅片灭弧,容量40A,三极。
交流接触器的主要特点如下。
(1)它是用按钮控制电磁线圈的,电流很小,控制安全可靠。当环境潮湿时,可选用电磁线圈电压为36V的安全电压进行控制。
(2)电磁力动作迅速,可以频繁操作。如建筑工地的搅拌机、起重机等常用接触器控制电动机负荷运行。
(3)可以用附加按钮实现多处控制一台电动机或遥控功能。
(4)具有失电压或欠电压保护作用,当电压过低时,电磁线圈吸力变小,拉力弹簧使衔铁和拉杆动作,接触器自动断电。
(五)磁力起动器
磁力起动器由接触器、按钮和热继电器组成。热继电器是一种具有延时动作的过载保护器件,热敏元件通常为电阻丝或双金属片。另外为避免由于环境温度升高造成误动作,热继电器还装有温度补偿双金属片。
磁力起动器型号用符号 QC表示。例如:QC10-3/6含义是磁力起动器,设计序号 10系列,容量20A,保护式,不可逆运行(即只有单方向运行),有热继电器保护。
低压控制电器直接控制主电路,都有一定的灭弧能力。通常采用的灭弧的方法有以下几种:
(l)磁吹式灭弧。它由磁吹线圈、引弧角和导弧磁夹板等组成。
磁吹法在交、直流电路中都能用。
(2)栅片灭弧。工程中常用的低压电器多用栅片灭弧法。
(六)家用漏电保护器
1、家用漏电保护器的种类及选用
(1)家用漏电保护器的种类。漏电保护器按结构、工作原理分为电子式漏电保护器和电磁式漏电保护器。家庭用的漏电保护器多为电子式漏电保护器。
(2)家用漏电保护器的选用。
l)家用漏电保护器的产品型式主要有电磁式和电子式。家用的一般选用带过压保护功能的电子式。它兼有防止电网电压过高而烧毁家用电器事故的作用。
2)漏电保护器的额定电流,应大于用户最大负荷电流的1.5倍以上,并应考虑家用电器增加的可能性。家庭一般选用10A或20A的保护器即可。
3)额定漏电动作电流是保护器的一个重要参数。家用漏电保护器应实现直接接触保护,其额定漏电动作电流值不应大于30mA。
2、家用漏电保护器的安装
(1)漏电保护器应安装在进户线小配电盘上或照明配电箱内。安装在电度表之后,熔断器(或胶盖刀闸)之前。对于电磁式漏电保护器,也可装于熔断器之后。
(2)所有照明线路导线,包括中性线在内,均须通过漏电保护器,且中性线必须与地绝缘。
(3)电源进线必须接在漏电保护器的正上方、即外壳上标有“电源”或“进线”端;出线均接在下方,即标有“负载”或“出线”端。
(4)安装漏电保护器后,不能拆除单相闸刀开关或瓷插、熔丝盒等。