请教:关于低压电机保护-热继电器
wxgrdc
wxgrdc Lv.2
2009年04月15日 18:02:57
只看楼主

请问低压电机回路中热继电器的整定值是否有标准的设置依据?

请问低压电机回路中热继电器的整定值是否有标准的设置依据?
免费打赏
lingxuct
2009年04月16日 07:02:52
2楼
别找“依据”,用我的“热继电器整定值是电机额定值的0.95~1.05倍”没错。
回复
xj.7204
2009年04月16日 08:42:20
3楼

呵呵,够猛......
回复
wxgrdc
2009年04月16日 22:10:08
4楼
提出的问题是因为根据厂家提供的曲线,用校验台无法实现.请问各位高手:在你设置定值时,是否校验过?
回复